... trage es mit Fassung!



wursti hat geschrieben:Kram den Fred nochmal aus .
Laut Beschreibung schaltet der Controler ja kühlen und heizen .
Hat dieser dafür 2 Ausgänge und unterscheidet ob er
von der eingestellten Temperatur her dann
kühlen oder heizen soll ?
Sprich es sind 2 verschiedene Geräte angeschlossen und er switch hin und her .
Andere Variante : er schaltet nur ein Gerät welches man dann
selber nach der gewünschten Temperatur anbaut zum kühlen oder heizen ?
Hoffe ihr versteht so halbwegs was ich meine . ?
Andere Variante.wursti hat geschrieben: Andere Variante : er schaltet nur ein Gerät ...
Diavolo hat geschrieben:Andere Variante.wursti hat geschrieben: Andere Variante : er schaltet nur ein Gerät ...![]()
Der Thermostat kann entweder auf "Kühlmodus" oder "Heizmodus" gestellt werden.
Bei Kühlmodus schaltet der Thermostat das Relais ein, wenn die eingestellte Temperatur ÜBERschritten wird.
Bei Heizmodus schaltet der Thermostat das Relais ein, wenn die eingestellte Temperatur UNTERschritten wird.

hoinersoiner hat geschrieben:.... Du hast es halt SCHÖNER erklärt....
Oh,hoinersoiner hat geschrieben: sag isch doch schaltet EIN Gerät....... - Du hast es halt SCHÖNER erklärt....
Gute Idee...wursti hat geschrieben:kommt also als Ausgang eine Steckdose dran .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste